Работаю электриком на элеваторе, у нас постоянные проблемы с подстанциями. От переработки зерна постоянно летит пыль, она забивается в трансформаторы, и они горят. Что можно придумать?
А где именно у вас стоят электрические подстанции? Вынесите их за пределы рабочего пространства. Разок кабели протянуть будет куда дешевле, чем менять на новый.
Если у вас постоянные проблемы с попаданием мусора в трансформатор, то вам нужно установить у себя киосковые КТП. В местах где должен поступать воздух ставите вентиляторы с фильтрами из поролона. Поролон вытряхивать после каждой смены. Получится герметичная фильтруемая конструкция. Купить можно тут